      玻璃感應門常見的故障處理

      分享到:
      點擊次數:13634  更新時間:2021-04-10  【打印此頁】  【關閉

      故障一:玻璃感應門門扇不動

      1、首先檢查是否有送電,如果是斷電的原因重新接上電源就可以。

      2、檢查門扇的吊具走輪部分是不是從軌道中脫落,將其重新安裝。

      3、活動門扇是否有拖地現象,這種現象會使門起動時很吃力,主控制器會認為有障礙所以自鎖保護,使門扇停止運動,這就需要上調門扇了。

      4、檢查感應玻璃感應門是否安裝了“安全光線”,安全光線的受光器上有灰塵覆蓋也會引起誤動作,使玻璃感應門主控制誤認為有物體,從而停止關門,應該及時清理灰塵。


      故障二:玻璃感應門開關聲音很大

      1、門扇吊具的走輪因長時間運行有一定磨損,如果只是輕微磨損,可以清洗軌道和走輪,也可以給走輪的軸承加一點潤滑油,注意不是軌道和塑性走輪注油,因為注油后易吸灰塵,更容易使走輪損壞。

      2、下部導向系統的損壞,也會造成聲音大的現象,檢查導向系統,損壞則更換。

      3、部分金屬連接件有松動現象,只需重新加固即可。

      4、活動門扇與固定門扇因有摩擦現象而出現噪音,可以在摩擦的地方加一點潤滑油。

      5、上梁在初始施工時沒有做好,或與上部吊頂產生了共鳴現象。


      故障三:玻璃感應門反應遲緩

      1、感應探頭內部有積塵現象,將灰塵清理。

      2、感應探頭的探測范圍太小,調試探測范圍。

      3、門體太重,超出了主機的馬達牽引力。


      故障四:玻璃感應門不停開關

      1、有活動物體進入探測器的感應范圍,如行人、車輛、甚至影子,這種情況可以避免就避免。

      2、固定感應探頭的上梁板有抖動現象,從而使探頭抖動,造成門扇不停開關,調整感應探頭的上梁板即可。

      3、感應探頭的探測范圍調得太向下,當門扇即將關閉時,探頭又感應到了活動門扇,誤判使門扇再次開啟,調節感應探頭的探測范圍到合適的位置。

      4、看感應玻璃感應門有無物體發出強烈的電波,強電波也可能干擾感應器,而產生誤動作。

      欧美精选一区乱区,欧美精选一区视频在线观看,欧美久草